    CAPTURA DE TRAMAS

    Compartir

    Admin
    Admin

    Cantidad de envíos: 12
    Fecha de inscripción: 13/05/2009
    Edad: 36
    Localización: Vic

    CAPTURA DE TRAMAS

    Mensaje  Admin el Mar Jun 16, 2009 2:16 pm

    afro Como prometí aquí dejo lo que capturé con HYP a través del puerto del MOXA en RS-422.

    Pta.; Me captura lo mismo en RS-232 que en RS-422 así que entiendo que a HYP tanto da si es RS-232, 442 ó 485.
    Si estoy equivocado corregirme.

    ( 11111‡NN¥ ) ENCENDER CLV 80..

    También dejo esta captura de pantalla para que podáis verificar la configuración que le doy a HYP.

    http://i85.servimg.com/u/f85/13/95/98/83/captur12.jpg

    Admin
    Admin

    Cantidad de envíos: 12
    Fecha de inscripción: 13/05/2009
    Edad: 36
    Localización: Vic

    HYPERTERMINAL

    Mensaje  Admin el Miér Jun 10, 2009 12:25 am

    Shocked Me quito el sombrero.

    Otra gran idea HIDRA.
    Lo que da de sí un simple Hyperterminal (que windows desecho con el ilustrado VISTA).

    Entiendo que la mayoría de los servicios que ofrece HYPER no se hagan servir, pero con un poco de ingenio, como el que demuestras se pueden despejar muchas dudas.

    Mi pregunta es...como le asigno la máquina de destino y más importante.. La configuración del puerto del MOXA es RS-422 tendría que configurar el puerto a RS-232 para poder enviar con HYT...?

    HYT solo funciona con RS-232?

    Y con esto acabo, conoces alguna herramienta tipo "ETHERAPE" (Linux) para visualizar de manera grafica la ruta que sigue un paquete. Porque no tengo del todo claro si el cliente envía a srver-> eru-> moxa.

    GRACIAS POR TU COLABORACION.

    Hidra

    Cantidad de envíos: 7
    Fecha de inscripción: 31/05/2009

    Re: CAPTURA DE TRAMAS

    Mensaje  Hidra el Mar Jun 09, 2009 10:31 am

    O sea que el problema estaba en la CPU del CLV... ¡¡¡Bien!!!, me alegro de que lo encontrases tio.

    Seguro que los caracteres que estabas leyendo eran ASCII o comandos AT (verifica que al serie del PC le estás entrando 232 y no 485), todo correcto si se repiten de una manera coherente cada vez que das una orden.

    Con las pruebas de HT, has recibido las tramas que te manda la aplicación, pero te queda por probar la comunicación entre dos puntos. Puedes transmitir un mensaje escrito con el mismo HT y recibirlo con otro PC a kilometros de distancia.
    Es una manera rapida de probar la comunicación entre dos puntos de la red que pasan por MOXA, con esto identificas rapidamente si tienes un problema de comunicación, y donde.

    Saludos
    Luis

    Admin
    Admin

    Cantidad de envíos: 12
    Fecha de inscripción: 13/05/2009
    Edad: 36
    Localización: Vic

    CLV

    Mensaje  Admin el Mar Jun 09, 2009 12:32 am

    cheers Bueno señores... después de pelearme varios días con el maldito CLV parece que he encontrado el problema.

    Después de cambiar el MOXA y no conseguir nada me decidí a mirar la CPU y que me encontré..... Pues que una de las resistencias está quemada.

    Cuando la cambie veremos si el problema queda solucionado.

    HIDRA capturé la trama como me explicaste.
    Utilizando HYPERTERMINAL y conectándolo al MOXA envié desde cliente la orden de 80.

    Pero la forma en que me muestra la trama en TERMINAL me da caracteres raros ahora mismo no la puedo enseñar porque la tengo en el otro PC. En cuanto me sea posible la publicaré en el foro y me das tu opinión...

    GRACIAS!!!

    Ripper

    Cantidad de envíos: 4
    Fecha de inscripción: 18/05/2009

    Re: CAPTURA DE TRAMAS

    Mensaje  Ripper el Mar Jun 02, 2009 12:29 pm

    Hola matt.

    Lo que ha dicho hidra.
    I sino lo tiras i andando. lol!

    Admin
    Admin

    Cantidad de envíos: 12
    Fecha de inscripción: 13/05/2009
    Edad: 36
    Localización: Vic

    CLV

    Mensaje  Admin el Dom Mayo 31, 2009 9:19 pm

    Muy buena idea si señor Shocked

    Haré la captura tal y como lo has dicho. De esta manera incluso tendré un registro de las tramas del CLV y así poder verificarlas en cualquier momento.
    De todas maneras aunque da la sensación de que tenga que ser el MOXA tengo que decirte que el mismo moxa tiene dos puertos, uno de ellos es el CLV, y el otro es de E.A. Y este funciona correctamente.

    Como e dicho anteriormente al CLV se le tubo que habilitar el CRC, (no sé si estas familiarizado con el termino) porque de no habilitarlo el CLV ejecutaba pictogramas diferentes al que se le pedía.

    Ejemplo; enviabas la orden del 80 y ejecutaba una flecha.

    El CRC vendría a ser como un MD5 si la trama que le llega no es la correcta o le falta un paquete sencillamente o no hace nada o se para.

    GRACIAS HIDRA.

    Hidra

    Cantidad de envíos: 7
    Fecha de inscripción: 31/05/2009

    Re: CAPTURA DE TRAMAS

    Mensaje  Hidra el Dom Mayo 31, 2009 8:39 pm

    Si tienes la posibilidad de generar las tramas de encendido, apagado, etc., con la aplicación nativa, con hiperterminal las puedes leer sin problemas.
    En lugar de conectar al Moxa el CLV, conecta el puerto serie del PC con el hiperterminal recibiendo, cuando generes una trama de cambio de estado o de encendido / apagado, en hiperterminal la leeras perfectamente, e incluso la podrás replicar por si necesitas hacer pruebas.
    También puedes generar todos los estados (con el soft nativo) leerlos con Ht (hiperterminal) y guardarlos en un TXT anotando el significado de cada trama.

    No creo que tengas problema con los ARP que te genere el cliente, pero si lo quieres verificar, enterate de que comandos son los que genera el clente para cada estado y replicalos con CMD, la aplicación que hay instalada en el cliente se limita a ser un lanzador de comandos ARP, los puedes replicar en consola, pero vamos... no creo que la cosa vaya por ahí.

    Que si tienes Skipe y lo quieres comentar por allí, ya sabes... busca luis.hidra y me llamas.

    Saludos

    Admin
    Admin

    Cantidad de envíos: 12
    Fecha de inscripción: 13/05/2009
    Edad: 36
    Localización: Vic

    CLV

    Mensaje  Admin el Dom Mayo 31, 2009 7:52 pm

    Bienvenido a este foro experimental y gracias por registrarte.[u][b]HIDRA..
    Uno de los problemas que tengo es que no doy con la trama del 80, 70, 60.. Encender o apagar.

    Mi pregunta es, como generas una trama a partir del HyperTerminal...?

    Hidra

    Cantidad de envíos: 7
    Fecha de inscripción: 31/05/2009

    Re: CAPTURA DE TRAMAS

    Mensaje  Hidra el Dom Mayo 31, 2009 7:21 pm

    Hola Matt

    El prolema no creo que lo tengas en las tramas, seguro que la comunicación con el Moxa (conversor ethernet a serie) recibe perfectamente las tramas, mas bien creo que el problema lo puedes tener en la CLV que no interprete bién las ordenes que se le envía.

    Para muestra un boton, si dispones de otro Moxa, asignale una IP dentro del rango de la ip del CLV en cuestión, y conecta por puerto serie un PC a cada uno de los Moxa, de esta manera, mediante Hiperterminal podrás generar cualquier trama o paquete y mandarlo a un Moxa, de manera que en el otro se tiene que recibir exactamente lo que has generado en el emisor.

    Puedes generar tramas de hasta 8 bits (256 caracteres) e incluso puedes envíar pequeños archivos de un moxa a otro y ver si se reciben bien o vienen corruptos.

    Es la manera mas transparente y segura (que yo sepa) que tienes a tu mano para ayudarte a diagnosticar el problema que tienes.

    Saludos
    Luis

    Admin
    Admin

    Cantidad de envíos: 12
    Fecha de inscripción: 13/05/2009
    Edad: 36
    Localización: Vic

    .CAPTURA DE TRAMAS

    Mensaje  Admin el Jue Mayo 28, 2009 10:29 pm

    Hola señores como soy JUAN PALOMO....pues yo me lo guiso y yo me lo como lol!
    Captura de tramas: El problema de convertir Hexadecimal a Binario es fácil de solucionar. Con un simple conversor, que podréis encontrar aquí
    http://www.softonic.com/s/conversor-hexadecimal
    He conseguido determinar que cuando se actúa en el CLIENTE este envía una trama a la ERU y la ERU al CLV (el CLV no tiene IP así que envía al MOXA).
    Así que condicionando el EHTEREAL con la dirección del MOXA y el puerto he conseguido aislar la trama que sería la orden del 80, pero ahora estoy atascado porque no se la trama original ni interpretar el paquete.

    Se me olvidaba al CLV se le tuvo que habilitar el CRC porque la trama desde un principio no era la correcta y hacia que el CLV interpretara otro mensaje diferente al que se le mandaba.

    PODRIA AMPLIAR BASTANTE MAS ESTA INFORMACION ASÍ QUE SI OS INTERESA.... affraid

    Admin
    Admin

    Cantidad de envíos: 12
    Fecha de inscripción: 13/05/2009
    Edad: 36
    Localización: Vic

    CAPTURA DE TRAMAS

    Mensaje  Admin el Mar Mayo 26, 2009 10:12 pm

    afro Tengo un problema con un CLV, la cuestión es que se para constantemente... por lo visto pierde paquetes.
    He capturado la trama con el ETHEREAL y no me aclara demasiado porque la salida me la da en hexadecimal y me aria falta convertir la captura (utiliza el protocolo ARP) en vinario.
    Si alguien conoce como convertirlo o me facilitara documentación de cómo interpretar la trama....

    GRACIAS.